伊人激情av一区二区三区,亚洲国产精品一区二区制服,国产高潮流白浆喷水免费,老外插女人视频

超越無限
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 262 點
下載積分: 818 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2008-04-09
最后登錄: 2018-06-26
查看超越無限的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2008-04-22 23:40
大家都知道三菱fx系列的plc特殊輔助繼電器m8012是100ms脈沖時鐘,意思是說每隔100ms接通一次,那么它接通的時間是不是比plc的掃描時間長,舉個例子,按紐的接通時間要比plc的掃描時間長plc才能掃描到,那么特殊輔助繼電器的接通時間和plc的掃描時間比較又怎么樣呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(zhangshichao) 鼓勵一下!
  • 下載積分:+1(明星) 有創意啊
    foxplc
    水到渠成
    級別: 家園常客
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 550 個
    工控威望: 628 點
    下載積分: 4239 分
    在線時間: 112(小時)
    注冊時間: 2007-08-09
    最后登錄: 2021-11-22
    查看foxplc的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2008-04-25 16:26
    引用
    引用第5樓taipi-k于2008-04-23 18:38發表的  :
    特殊輔助繼電器的接通由PLC的程序來決定的,當掃描到該步時,cpu直接觸發M8012開始動作。它與按鈕動作不一樣:當掃描到該輸入點,若閉合時間大于該步的掃描時間,才能引起動作。以上拙見,如有不妥之處,敬請諒解。


    M8012為0.1的時鐘,他接通的時間小于掃描周期(一般掃描周期是1ms~100ms),那M8014是1分

    鐘時鐘,它肯定大于掃描周期,又怎么理解呢?

    乌克兰无码在线| 日本不卡网卡1卡2卡3| 国产亚洲一区二区三区乱码| 中国女人强行日BB视频| 欧美日韩综合| 国产免费午夜三级福利片| 女大学生用力插入穴视频| V无码A免费AAAAA| 人体艺术东京热| 老司机精品夜色成人导航| 美女操出水故事| 国产一区二区三区app| 偏僻农村大乱纶| 日韩视频在线一区二区三区| 再猛点深使劲爽在线视频| 在线成视频免费观看直播| 国产大屁股喷水| 最近免费中文字幕高清5| 国产福利观看| 好看的电影网站亚洲一区| 大鸡巴操死日本女优视频| 搞屄视频免费看| 性感大尺度激情乱插网站| 欧美日韩免费电影一区二区| 具有日本熟妇色在线视频| 久久九九热99免费视频| 日韩一区二区免费在线电影| 欧美JJ插bb动态视频| 男的操女的鸡鸡羞羞视频| 中文字幕在线流畅不卡高清| 男女操烂骚逼小骚逼阴交| 久久久久人妻一区精品视色| 亚洲1区2区3区4区别| 大骚逼精品鸡巴| 肥婆老熟妇精品视频在线| 人妻少妇怼逼网| 欧美操淫逼逼逼| 国产国语一级毛片在线放| 精品久久av一区二区三区| 午夜视频在线一区二区三区| 17岁性爱在线|