forcible
級別: 略有小成
![]() |
圖片:
![]() 問題1:必須選MT晶體管輸出接口的plc么?普通的MR輸出的plc行嗎?用那個脈沖調制的指令也不行么? 問題2:我這個步進驅動器看不懂,上面寫著: swt-201 step driver VCC GND A+ A- B+ B- CP+ CP- CW+ CW- 請仔細說明含義 問題3:怎樣對plc,驅動器,和步進電機接線呢?步進電機有6根線,分別是紅綠黃藍黑白,已經引出來了,卻是三紅三黑6個接口,怎樣接線呢? 問題4:這個電機裝置上還有霍爾傳感器,漫發射,都是omch估計都是牌子,是干什么呢 問題有些多,請高手指點, |
---|---|
|
forcible
級別: 略有小成
![]() |
感謝樓上的回復, 照這樣說,那我這個步進驅動器是不是沒有脫機信號的輸入呢? 還有,驅動器上只有A+,A-,B+,B-,是不是只能驅動兩相的步進電機了,我這個步進電機,6根線,應該是三相的了,對嗎? |
---|---|
|
forcible
級別: 略有小成
![]() |
如果我只是教學演示用,步進電機的速度放到很慢,可以用MR繼電器輸出的PLC么? |
---|---|
|
forcible
級別: 略有小成
![]() |
這個是過去買的,教學用的,要是私人的話沒必要了,我個人感覺教學的試驗臺好貴啊,儀器精密度還一般,可能人家注重安全吧,我這有一個臺子,上面有無刷直流電機和驅動,步進電機和驅動,伺服電機,觸摸屏,PLC,居然是4.5w買回來的 |
---|---|
|
forcible
級別: 略有小成
![]() |
謝謝,回答的這么詳細 我找不到MT的PLC了,不行只好調的速度低一些,給學生演示吧 |
---|---|
|
forcible
級別: 略有小成
![]() |
我實驗室另一排全是西門子的PLC,全是DC/DC/DC,只不過學生的課本是三菱的 |
---|---|
|