小弟有一個問題向各位高手請教-----
我想用西門子的PLC(S7-200   CPU226)  做一個控制....
用PLC采集壓力,溫度和PH值等一些參數,然后和工控機通訊
現在有兩種方案
1.   用模擬量4-20mA來采集溫度,壓力和PH值,(溫度,壓力,和PH值的4-20mA信號由溫控器,壓力表和PH表提供)然后通過PLC控制,PLC和工控機采用PPI通訊

2.PLC和溫控器,壓力表,PH表通過485通訊...PLC和工控機采用PPI通訊.

我的問題是方案1中儀表的只是起到一個顯示的作用,無法實現設置功能

方案2通過485通訊應該可以實現溫度,壓力,PH值的儀表和工控機內設定同步,這樣可以現場和監控都能有效設置參數..

方案1和2哪種比較合理,,,   西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
方案2由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,請各位提供點西門子485通訊方面的實例資料....
還有就是S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊

問題比較亂,請各位給點意見和建議!!!    先謝謝了.


jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2025-01-16
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-05 08:28
S7-200  CPU 有兩個接口,能否實現一個通過485和儀表通訊,一個通過PPI和上位機通訊
完全可以,
由于儀表廠家不同,共同和PLC通訊是否有影響,
用 通用的協議,如MODBUS。協議是大多數儀表產家支持的通用協議。
西門子的PPI通訊是否只要在工控機中讀寫PLC中的參數就可以(PLC端不需要寫通訊程序)
可以用組態軟件,PLC不需要寫程序,做好相關設置就行

好大好粗好爽好黄c黄片| 97色精品视频在线观看| 国内摄像头偷拍无码视频| 中国少妇内射xxxxⅹ| 精品国产综合成人亚洲区| 男生j插进女生b的视频| 久久av免费一区二区观看| 国产精品999aaaa| 被窝的午夜无码福利专区| 久久国产热这里只有精品| 九九九精品视频综合在线| 欧美夫妻和亚洲夫妻区别| 人妻熟夫乱又伦精品视频| 97色论网综合图片专区| 人妻熟妇av一区二区三区| 国产亚洲曝欧美精品一区| 老司机久久精品最新免费| 免费奸—性—淫—潮视频| 美屄被插爽AV| 快把我哥带走 在线播放| 使劲用力插东北骚逼视频| 国产精品99久久免费观看| 久久久久国产AV成人网| 亚洲中文字幕丝祙制服片| 少妇人妻综合久久中文字幕| 亚洲乱码国产乱码精品精在| 国产做a爱片久久毛片a| 一亚洲一区二区中文字幕| 插阴好舒服啊啊试看视频| 亚洲欧美日韩国产一二三区| 男女啪啪啪男抠女逼免费| 五月丁香综合激情六月久久 | 日本女人找黑人大屌操逼| 日本美女奸8区9区bB| 嗯,别插了高清视频免费| 青青青青久久精品国产hd| 青娱乐成人电影| 国内精品久久久久久久小说| 九九热精品在线视频观看| 女生裸乳啪啪喷水的视频| 初尝少妇李婷|