1、今天,用模擬量調速程序,把AQW0寫成了QW0,結果前面按下I0.0,Q0.0無輸出,像沒按一樣,檢查程序,發現把模擬量符號A寫掉了,有地址沖突,PLC總是輸出最后一個鎖定的狀態,Q0.0輸出不了。

2、今天,模擬量調速完成后,調試USS通訊,程序編好后,下載,變頻器參數也全部修正過來了(主要改變P0700=5,P1000=5),程序運行,變頻器上電,給了啟動信號,結果發現變頻器無輸出(0HZ),明明分開調是好的。有點懷疑是不是地址有沖突,但檢查沒沖突,又懷疑是P參數有沒設對的,結果核對沒錯,最后懷疑是模擬量程序與USS程序之間互相干擾,難道不能共處一室,這情何以堪,感覺不太可能,沒道理。過后我發現我們給的speed值太大了,我記得,老師重點強調了這里speed輸入多少,并不對應是實際輸出頻率,而是最大頻率的百分數(是百分數還是實際值由參數設定),看我們給的speed值(VD1000=1000),50HZ*1000%=500HZ,遠遠超出了P1082=30.00(電機最大頻率)。試著修改了speed的值,當輸入50時,輸出頻率為25HZ,電機終于啟動。最后發現一個問題,當你的speed值輸入很大時,變頻器會輸出上次的實際輸出頻率,變頻器有封鎖功能。

3、今天做PLC與變頻器用USS通信,Wincc通過OPC去控制PLC,項目非常簡單。Wincc控制啟停,輸入輸出域設定轉速,輸入輸出域連接OPC變量VD1000,VD1000對應USS_CTRL  speed端,結果上電調試,Wincc上輸入一個值,變頻器無輸出,看PLC程序上speed端顯示“NAN”,根本沒有把值傳過來,檢查了一遍Wincc和OPC都沒什么問題。我懷疑OPC是不是不能傳遞V地址類變量(平常玩s7 300搞的全是仿真,對應的都是M類地址,學?拥。玫降亩际欠抡妫,得了,把VD1000換成MD25,在OPC里重建項目MD25,Wincc里連接變量MD25,上電調試,輸入值時,speed仍然顯示“NAN”,什么情況?原來都是我們一廂情愿。偶然發現當我們在speed端輸入一個值,比如50時,它立馬顯示成50.0,難道是數據類型不匹配(老師提到過),該不會是實型吧!不管,試下再說,在“轉換”下,添加了一條雙整轉為實型的指令,MD25內裝的就是實數了,MD25送speed,上電調試,Wincc輸入50,變頻器顯示25HZ,電機運行正常,問題解決,一天過得真快啊。

若你是高手,請一笑了之。
不管問題是大是小,解決了,你就很棒。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(zyfzxh) 好貼!
  • 下載積分:+10(ymmfa) 好貼!
  • 下載積分:+5(ccy5156) 分享經驗
  • 下載積分:+5(竹葉三) 感謝分享實際經驗。我也 ..
  • 下載積分:+2(guochunyi) 分享
  • 新浪博客http://blog.sina.com.cn/u/3043076594
    fom
    冰心玉壺
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 444 個
    工控威望: 1185 點
    下載積分: 826 分
    在線時間: 160(小時)
    注冊時間: 2008-01-05
    最后登錄: 2022-12-06
    查看fom的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-10-14 19:15
    引用
    引用樓主六月半夏于2012-10-13 21:28發表的 小經驗,高手勿噴 :
我懷疑OPC是不是不能傳遞V地址類變量(平常玩s7 300搞的全是仿真,對應的都是M類地址,學?拥,用到的都是仿真),得了,把VD1000換成MD25,在OPC里重建項目MD25,Wincc里連接變量MD25,上電調試,輸入值時,speed仍然顯示“NAN”,什么情況?原來都是我們一廂情愿。偶然發現當我們在speed端輸入一個值,比如50時,它立馬顯示成50.0,難道是數據類型不匹配(老師提到過),該不會是實型吧!不管,試下再說,在“轉換”下,添加了一條雙整轉為實型的指令,MD25內裝的就是實數了,MD25送speed,上電調試,Wincc輸入50,變頻器顯示25HZ,電機運行正常,問題解決,一天過得真快啊。
    .......

    有點用,謝謝了

    大肉棒操我视频| 国产嫖妓女全程露脸免费| 中文在线第一页| 久久精品国产亚洲a∨色| 99久久久无码一区二区| 逼逼逼插逼里面| 久久久久久亚洲av免费| 大鸡巴操逼毛浓密的女人| 亚洲一区二区三区我不卡| 国产精品污在线观看免费| 国产精品亚洲专区在线观看| 九九re在线观看免费视频| 精品一区二区三区日韩版| H精品视频在线观看不卡| 精品中文字幕久久久久人| 白白色发布在线免费观看| 韩国三级电影华丽的外出| 精密机械一区二区三区天堂| 韩国高清av主播在线观看| 国产日本草莓久久久久久| 九九热这里只有精品90| 国产精品视频久久久久久| 校花双腿打开揉弄高潮h| 强奷乱码中文字幕熟女一| 99热这里只有精品最新| 中文字幕在线精品乱码麻豆| 久久精品免费久久久精品| 国产精品自在拍在线播放| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ| 欧美精品一区二区三激情| 美女小屄26p| 又湿又黄又粗又爽在线看| 奶水H人妻销魂共妻高H| 操操操天天操夜夜操狠狠操| 3atv中文字幕在线不卡| 欧美一区二区三区在线看| 婷婷在线视频日韩色综合| 亚洲精品久久国产高清桃花 | 女人爽到喷水的视频大全| B是叫男人肏的| 中文字幕一区二区不卡有码|