q605668560
級別: 家園常客
![]() |
M0的PLS給Y0得電。 可是Y0是如何實現自鎖的? M0 PLS時,與Y0串聯的MO常閉觸點是什么狀態? ![]() |
---|---|
|
dqk123
級別: 探索解密
![]() |
就是利用掃描是由上往下,從左往右以及需要在掃描完成后更新輸入輸出映像區這個原理。 以下無需考慮X14,X5以及X16的狀態,假設他們都是接通的。 第一周期: X0按下,此時M0置位一個掃描周期。此時M0=ON,其動合觸點為ON,動分觸點為OFF。由于M0的上升沿的接通,Y0為ON,但是敬請注意,由于更新映像區需要在掃描程序完成后進行,因此Y0的線圈為ON,其動合觸點還為OFF狀態。 第二周期: 由于更新了輸入輸出映像區,因此Y0的觸點發生了變化,其動分觸點為OFF,其動合觸點為ON,因此此時形成了自保。 也就是說,其需要2個周期來完成自保。 |
---|---|
|