公司大修時,有一車間的B相電纜損壞。該電纜是地埋,領導定再從橋架放一根線。
損壞的S400,90米,
新放的S500,138米。(考慮到線要加長)
現在280KW電機開起來,三相電流680A,466A,570A。
這安全嗎?
求高人指點!!
急急急!!!!
  沒掛其它大點的單相兩相負載 
電機以前都運行正常呀。
S500,流過電流小
老電纜直埋地下運行溫度可能低些
[ 此帖被sanlihu在2013-04-17 07:15重新編輯 ]
吉圓電氣 QQ751673698
dmq401
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 131 點
下載積分: 540 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-04-16
最后登錄: 2020-09-02
查看dmq401的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-04-16 21:40
    電機有修復過  一般修復過的電機跟原配的多少有點區別,繞組間不平衡會影響到三相電流   或者是驅動的負載有問題
電流不平衡的話,電機肯定會發熱。轉矩輸出不穩定,功率相比之下會下降   容易燒壞電機  
   建議你好好的檢查一下電機及負載  排除這些問題后在找別的問題      