久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

提蘇524
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 181 點
下載積分: 1519 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2013-06-23
最后登錄: 2020-12-09
查看提蘇524的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-02 19:49
現在做的這個項目,發現總是停電,一停電在上電不復位下就不能正常工作,想用PLC做個斷電報警在中控室顯示,我想了半天也沒琢磨出辦法來,只能斷電輸出個0(中控室讀0報警),上電就輸出個1,可我想斷電后0一直保持。ú还苓@邊上不上電變不變1),只有人工在中控室按下復位按鈕后才將指示燈熄滅,然后再通過0、1的狀態來報警控制,各位有什么用PLC控制的辦法嗎?
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2025-07-24
查看oolo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-04 12:11
用2個繼電器解決這個問題
oolo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 250 個
工控威望: 311 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2008-02-02
最后登錄: 2025-07-24
查看oolo的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-04 12:12
一個接故障電源,一個用來自鎖