伊人激情av一区二区三区,亚洲国产精品一区二区制服,国产高潮流白浆喷水免费,老外插女人视频

何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 504(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-05-30
查看何工控學的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-11-27 16:38
請問各位工控友人們:電纜選型要根據哪些因素選型呀,有電纜選型手冊嗎
工控7號
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 116 點
下載積分: 561 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-10-23
最后登錄: 2014-07-10
查看工控7號的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-12-13 14:54
導線的載流量與導線截面有關,也與導線的材料、型號、敷設方法以及環境溫度等有關,影響的因素較多,計算也較復雜。各種導線的載流量通?梢詮氖謨灾胁檎。但利用口訣再配合一些簡單的心算,便可直接算出,不必查表。

1. 口訣 鋁芯絕緣線載流量與截面的倍數關系
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,兩倍半。
穿管、溫度,八、九折。
裸線加一半。
銅線升級算。

說明 口訣對各種截面的載流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍數來表示。為此將我國常用導線標稱截面(平方毫米)排列如下:

1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……

(1)第一句口訣指出鋁芯絕緣線載流量(安)、可按截面的倍數來計算。口訣中的阿拉伯數碼表示導線截面(平方毫米),漢字數字表示倍數。把口訣的截面與倍數關系排列起來如下:

1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 〉 〉 〉 〉 〉

五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍

現在再和口訣對照就更清楚了,口訣“10下五”是指截面在10以下,載流量都是截面數值的五倍!100上二”(讀百上二)是指截面100以上的載流量是截面數值的二倍。截面為25與35是四倍和三倍的分界處。這就是口訣“25、35,四三界”。而截面70、95則為二點五倍。從上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中間的導線截面是每兩種規格屬同一種倍數。

例如鋁芯絕緣線,環境溫度為不大于25℃時的載流量的計算:

當截面為6平方毫米時,算得載流量為30安;

當截面為150平方毫米時,算得載流量為300安;

當截面為70平方毫米時,算得載流量為175安;

從上面的排列還可以看出:倍數隨截面的增大而減小,在倍數轉變的交界處,誤差稍大些。比如截面25與35是四倍與三倍的分界處,25屬四倍的范圍,它按口訣算為100安,但按手冊為97安;而35則相反,按口訣算為105安,但查表為117安。不過這對使用的影響并不大。當然,若能“胸中有數”,在選擇導線截面時,25的不讓它滿到100安,35的則可略為超過105安便更準確了。同樣,2.5平方毫米的導線位置在五倍的始端,實際便不止五倍(最大可達到20安以上),不過為了減少導線內的電能損耗,通常電流都不用到這么大,手冊中一般只標12安。

(2)后面三句口訣便是對條件改變的處理!按┕堋囟,八、九折”是指:若是穿管敷設(包括槽板等敷設、即導線加有保護套層,不明露的),計算后,再打八折;若環境溫度超過25℃,計算后再打九折,若既穿管敷設,溫度又超過25℃,則打八折后再打九折,或簡單按一次打七折計算。

關于環境溫度,按規定是指夏天最熱月的平均最高溫度。實際上,溫度是變動的,一般情況下,它影響導線載流并不很大。因此,只對某些溫車間或較熱地區超過25℃較多時,才考慮打折扣。

例如對鋁心絕緣線在不同條件下載流量的計算:

當截面為10平方毫米穿管時,則載流量為10×5×0.8═40安;若為高溫,則載流量為10×5×0.9═45安;若是穿管又高溫,則載流量為10×5×0.7═35安。

(3)對于裸鋁線的載流量,口訣指出“裸線加一半”即計算后再加一半。這是指同樣截面裸鋁線與鋁芯絕緣線比較,載流量可加大一半。

例如對裸鋁線載流量的計算:

當截面為16平方毫米時,則載流量為16×4×1.5═96安,若在高溫下,則載流量為16×4×1.5×0.9=86.4安。

(4)對于銅導線的載流量,口訣指出“銅線升級算”,即將銅導線的的截面排列順序提升一級,再按相應的鋁線條件計算。

例如截面為35平方毫米裸銅線環境溫度為25℃,載流量的計算為:按升級為50平方毫米裸鋁線即得50×3×1.5=225安.

對于電纜,口訣中沒有介紹。一般直接埋地的高壓電纜,大體上可直接采用第一句口訣中的有關倍數計算。比如35平方毫米高壓鎧裝鋁芯電纜埋地敷設的載流量為35×3=105安。95平方毫米的約為95×2.5≈238安。

三相四線制中的零線截面,通常選為相線截面的1/2左右。當然也不得小于按機械強度要求所允許的最小截面。在單相線路中,由于零線和相線所通過的負荷電流相同,因此零線截面應與相線截面相同。

日本中文字幕在线papa| 蜜臀91久久国产人妻3p| 2021年精品产品免费| 久章草在线高清视频精品| 黄色文章啊啊啊好大骚货| 9l人妻人人澡从爽人人…| 在线观看免费av小黄片| 久久熟女视频一区二区三区| 小矮人鸡巴插入阴道视频| 最近更新中文字幕高清不卡| a日韩影院一区二区三区| 超碰成人福利人人爱精品| 60岁女人宾馆全程露脸| 放荡的小峓子2中文字幕| 鲁一鲁AV2019在线| 极品骚逼美女被强奸插逼| 啊啊被黑人插出白浆啊啊| 国产自美女在线精品尤物| 18禁二次元无遮挡黄漫| 操操逼逼黄色网站性凌辱| 欧美成人影院手机在线看| 最刺激黄a大片免费网站| 干骚逼流水视频| 欧美 国产 在线 一区| 日本一区二区高清在线观看| 国产成人无码久久久按摩| 91偷自国产一区二区三区| 又粗又硬又大久久久成人| 亚洲欧美日韩精品久久 | 国产同性恋激情一区三区| 国产无圣光一区福利二区| 久久久99精品| 高清国产网曝门事件情侣| 无码国产第一页在线播放| 人妻少妇免费一区二区三区| 加勒比中文字幕在线无码| av无码三级片在线播放| 久久久久久综合精品23| 国产午夜精品理论片影院| 女人被狂c躁到高潮视频| 美女操逼视频图|