wangx1121
級別: 探索解密
![]() |
各位前輩,我想問下富士18.5G1S-4C變頻器帶一臺電機11KW,輸入電壓為380V,電機我要用三角形接法,通過變頻器VF直線特性調頻調壓輸出電壓為220v,這樣可以帶三角形電機嗎? 詢問富士技術說380V變頻器可以調頻調壓,但峰值電壓不變,峰刺電壓很高并擔心電機的耐壓值不夠,不能使用。明白的可以解釋下! |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園常客
![]() ![]() |
完全沒問題,不會出問題的,因為電機11kw本身就是三角形接法,但不知樓主為啥要最高電壓只220v,難道是我沒看懂嗎? 樓主留言:客戶電機為三角形200-260V 星形為350-450V,但客戶要用三角形接法,但變頻器要用380V的,調輸出電壓220V左右 |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園?
![]() ![]() |
不要在這里誤導別人,三角形和星型電壓是一樣嗎? [ 此帖被hnyyhym在2014-09-23 13:46重新編輯 ] |
---|---|
|
hnyyhym
級別: 家園常客
![]() ![]() |
正是因為電機出廠就按它的接法接好了的,如果改變它的接法,那你里面線圈上分配的電壓就會改變,如果是三角形改成星形,線圈上的電壓小了,更安全,但電機沒力了,帶負荷也不行呀,如果是星形的改成三角形接法,那線圈上電壓更高,更危險呀,橫豎都會搞壞電機,我是說你只說線圈的耐壓,但沒說接法不同,線圈分配的電壓不同,你應該說如果是380v三角形接法的電機,如果改成星形接法,它就可接660v左右的電壓,那就線圈上的電壓沒啥變化,其實你應該知道,可能只是沒表達清楚罷了。 [ 此帖被hnyyhym在2014-09-24 09:35重新編輯 ] |
---|---|
|