經?吹酱蠹矣袝r會提到三菱PLC和變頻器的通訊問題,現在將自己做過的寫出來同大家一起研究。謝謝。

三菱FX-PLC與三菱變頻器的RS-485通訊
摘 要:本文介紹了三菱FX系列PLC與三菱變頻器之間RS-485通訊控制及數據格式,詳細分析了通訊控制調速系統與一般模擬量控制調速系統相比的優越性。并給出了應用實例及其PLC程序。
關鍵詞:PLC 變頻器 通訊協議
一 引言
在現代工業控制系統中,PLC和變頻器的綜合應用最為普遍。比較傳統的應用一般是使用PLC的輸出接點驅動中間繼電器控制變頻器的啟動、停止或是多段速;更為精確一點的一般采用PLC加D/A擴展模塊連續控制變頻器的運行或是多臺變頻器之間的同步運行。但是對于大規模自動化生產線,一方面變頻器的數目較多,另一方面電機分布的距離不一致。采用D/A擴展模塊做同步運動控制容易受到模擬量信號的波動和因距離不一致而造成的模擬量信號衰減不一致的影響,使整個系統的工作穩定性和可靠性降低。而使用RS-485通訊控制,僅通過一條通訊電纜連接,就可以完成變頻器的啟動、停止、頻率設定;并且很容易實現多電機之間的同步運行。該系統成本低、信號傳輸距離遠、抗干擾性強。
二 系統硬件組成和連接
系統硬件組成如圖1 所示,主要由下列組件構成;

圖1 :系統硬件組成
1、 FX2N-32MT-001為系統的核心組成。
2、 FX2N-485-BD為FX2N系統PLC的通訊適配器,主要用于PLC和變頻器之間的數據的發送和接收。
3、 SC09電纜用于PLC和計算機之間的數據傳送。
4、 通訊電纜采用五芯電纜自行制作。
下文介紹通訊電纜的制作方法和連接方式:
變頻器端的PU接口用于RS485通訊時的接口端子排定義如下圖2所示:(從變頻器下面看)

圖2:變頻器接口端子排定義 圖3:PLC和變頻器的通訊連接示意圖
用戶自行按圖3所示定義五芯電纜線的一端接FX2N-485BD,而另一端(如圖2)用專用接口壓接五芯電纜接變頻器的PU口。(將FR-DU04面板取下即可)

三 PLC和變頻器之間的485通訊協議和數據定義
PLC和變頻器之間進行通訊,通訊規格必須在變頻器的初始化中設定,如果沒有進行設定或有一個錯誤的設定,數據將不能進行通訊。且每次參數設定后,需復位變頻器。確保參數的設定生效。設定好參數后將按如下協議進行數據通訊。(如圖4)

圖4:RS485通訊協議圖
1從PLC到變頻器的通訊請求數據

2數據寫入時從變頻器到PLC的應答數據

3讀出數據時從變頻器到PLC的應答數據

4讀出數據時從PLC到變頻器發送數據

通訊數據定義如下:
1控制代碼

2通訊數據類型
所有指令代碼和數據均以ASCII碼(十六進制)發送和接收。例如:(頻率和參數)依照相應的指令代碼確定數據的定義和設定范圍。
四 軟件設計
要實現PLC對變頻器的通訊控制,必須對PLC進行編程;通過程序實現PLC對變頻器的各種運行控制和數據的采集。PLC程序首先應完成FX2N-485BD通訊適配器的初始化、控制命令字的組合、代碼轉換和變頻器應答數據的處理工作。PLC通訊運行程序設計流程如下圖5:

圖5:PLC通訊流程圖
PLC通過RS-485通訊控制變頻器運行程序實例：（以指令表形式說明)。
0 LD M8002
1 MOV H0C96 D8120
6 LD X001
7 RS D10 D26 D30 D49
16 LD M8000
17 OUT M8161
19 LD X001
20 MOV H5 D10
25 MOV H30 D11
30 MOV H31 D12
35 MOV H46 D13
40 MOV H41 D14
45 MOV H31 D15
50 MPS
51 ANI X003
52 MOV H30 D16
57 MPP
58 ANI X003
59 MOV H34 D17
64 LDP X002
66 CCD D11 D28 K7
73 ASCI D28 D18 K2
80 MOV K10 D26
85 MOV K0 D49
90 SET M8122
92 END
以上程序運行時PLC通過RS-485通訊程序正轉啟動變變頻器運行,停止則由X3端子控制?刂浦噶钊缦卤
操作指令 指令代碼 數據內容
正轉 HFA H02
反轉 HFA H04
停止 HFA H00
頻率寫入 HED H0000~H2EE0
頻率輸出 H6F H0000~H2EE0
電流輸出 H71 H0000~HFFFF
電壓輸出 H72 H0000~HFFFF

shanyecunfu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 227 點
下載積分: 955 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2008-03-01
最后登錄: 2025-03-07
查看shanyecunfu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-11 09:39
哪位仁兄能否提供一下用工控機和變頻器控制電機的啟動,停止和調速的具體做法.謝謝!

中文字幕一区二区三区毛片| 性夜影院爽黄a免费视频| 日韩人无码久久精品人妻| 欧美又大粗又爽又黄大片| 日韩精品午夜伦理在线播放| 寂寞少妇被非洲大吊狂插| 福利91精品一区二区三区| 他一边含着奶一边弄视频| 酒店里把大奶女搞的哇哇| 日韩电影免费观看一区二区| 大香蕉草久在线| 嫩胸艹艹操午夜擦擦网站| 成人又色又爽的免费网站| 男人插女人40分钟视频| 欧美一区二区三区免费大片| 动画片屌逼视频| 色哟哟精品中文字幕乱码| 国产1区2区3区在线观看| 日韩一区二区免费在线电影| 掰逼内射美女逼逼大比拼| H高潮娇喘抽搐喷水网站| 免费真实播放国产乱子伦| 欧美老人激情五月综合网| 秋霞亚洲鲁丝片av无码| 俄罗斯一级黄色操屄视频| 天天插在线视频| 美女渴望大鸡巴| 啊啊啊啊啊黄片| 亚洲风情亚AⅤ在线发布| 欧洲美女a视频一级毛片| 免费国产线观看免费观看| 大肥逼视频直播| 国产午夜亚洲精品一级在线| 苍井空一区二区免费视频| 皮肤容易留色沉是什么原因| 91青娱乐导航| 国产乱码av一区二区三区| 久久久久一区二区中文字幕| 国产成人三级网址在线看| 热av超碰青春久久精品| 大鸡巴抄逼欧美|