樓主  發表于: 2015-03-15 08:44
我在E740變頻上設置119-1(通信停止位長)數據長8位,停止長2位
PLC D8120設定為H8F(10001111)速率9600,停止長2位,偶效驗,數據長8位………plc不能與變頻通信
PLC D8120設定為H87(10000111)速率9600,停止長1位,偶效驗,數據長8位………plc才能與變頻通信


請大家看一下,,為何

用485通信
[ 此帖被ptre在2015-03-16 07:39重新編輯 ]
lqbzlqbz
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 976 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 18023 分
在線時間: 697(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2021-06-18
查看lqbzlqbz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-15 20:49
好像Q系列三菱PLC和變頻器有專門的通信協議。