a8897044
級別: 略有小成
![]() |
GDD柜 132KW變頻器輸出側加了個500比1的電流互感器在配了一個1比500的電流表(量程500A),在變頻器20HZ工作下電流表沒讀數!用鉗形表測量互感器二次側電流為0.093A。變頻器顯示輸出電流為50A。按1比500的比例換算來看電流是差不多的!可是電流表就是沒讀數! 請問是啥原因!難道是互感器量程選太大了~電流太小電流表沒反應??? |
---|---|
|
a8897044
級別: 略有小成
![]() |