久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 555 個
工控威望: 1593 點
下載積分: 3462 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-07-23
查看建控電的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-30 14:04
我通常搜原點時,都用的常開信號。極限用常開、或常閉信號都可以!
極限用常開信號,碰到極限信號閉號,伺服停止。但如果傳感器損壞,就失去了保護的功能。
極限用常閉信號,碰到極限、或傳感器損壞,失去信號,伺服停止,能起到很好的電保護功能。

請問元老們習慣用哪種?除了以上談的,還有什么其他利弊關系呢?
ycllzl1314
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 196 點
下載積分: 901 分
在線時間: 328(小時)
注冊時間: 2013-12-10
最后登錄: 2025-07-08
查看ycllzl1314的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-30 16:32
常閉,防止傳感器損壞