用plc控制固繼,假設一個固繼不夠用,我是用串還是并?串聯,如壞一個,下面的就不能運行了!緢D片】【圖片】 [attachment=140443] [attachment=140444] |
---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
![]() ![]() |
實際上串聯和并聯都可以,一般固態繼電器輸入電壓范圍很大,3-32V。 串聯接法:額定電流可以確定在一個(假設為a),只需要確認固態繼電器輸入允許的工作電壓,最好的方法是再在輸入端并聯一個電阻器(起均壓的作用),存在的缺陷:其中一個故障,回路將不工作 并聯接法:額定電流是2a了,不需要考慮均壓問題。獨立的工作模式,不影響其它回路。 |
---|---|
|