[attachment=141963] 圖中是三條兩相380V  3KW發熱管,角形接法。這時估算電流是按9KW估算還是6KW估算?
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56098 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-07-25
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-26 13:18
引用
引用第3樓358273433于2015-11-26 10:31發表的  :
如果按9KW算電流是9000/1.73/380=13.7A,如果按線電流和相電流關系算3000/1.73/380*1.73=7.9A.哪種算法正確?


9KW電流是9000/1.73/380=13.7A

勾表勾就知道