[attachment=150206] 請膠:三菱FX1S ERROR報警燈閃爍,RUN燈不亮,通訊不上,什么原因,怎么排除 [attachment=150206]
ylliao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 203 點
下載積分: 535 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2013-07-26
最后登錄: 2024-10-17
查看ylliao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-02 20:32
你這種問題我也碰到過,最后是換了一個內置的3.6V的電池,后續一切正常,請
問你這個PLC用了多久了,我想你這個PLC也應該是電池的問題,先把電池換了