昨晚接觸了一臺機器,是塑膠機,具體動作流程就不說了。是三菱fx2n-60mr,現象就是好好的什么都沒動,突然自動卡在某一過程不動了,輸出一直保持。重啟關電都是如此。經檢查沒有日程自動停機,也沒有計數器或計時器停機之類的機關。清除日期也沒用,研究程序很久也沒什么頭緒,我就想既然以前都可以運行應該不是程序問題。抱著試試看的心情清除plc重寫程序,但沒有寫入軟元件存儲器,結果就好了。看來問題就是出在軟元件存儲器上數據上,到此也就維修成功了,剛開始還擔心不寫軟元件存儲器會不能正常運行,看來?yè)?dān)心是多余的。最后一個問題就是廠家是怎么做到這樣的,一般都是日期停機或者是計數器停機,我也見過幾次,但這個實在沒見過。怎么用軟元件存儲器數據做到停機的,郁悶之余大家討論一下,互相交流吧。這是什么思路? |
---|---|
|
小侯
小侯
級別: 工控俠客
![]() |
這是用在fx2n的程序 gx work2沒辦法看指令表 改成指令表來看,你開頭那邊有4個nop也就是空步 然後你說用k1數值的計時器再加上計數器 計數器是有設定停電記憶 應該要做累積計時器的計算 只要條件有成立就計時,累積計時到達後觸動接點 這有可能是用在電力不穩定或是輸出會有切換但是要累積動作時間 y7因為不掷當時各接點狀態所以無法得知當時是如何停機 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |