還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 277 點
下載積分: 780 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-10
查看zzzer442的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-04 13:21
引用
引用第2樓wxq544463370于2017-01-04 10:22發表的  :
后面的接線貌似沒錯哦   3根線 的話 信號正接vi1  電源正接24v  信號負接com和0v  

我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 277 點
下載積分: 780 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-10
查看zzzer442的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-01-04 13:24
引用
引用第1樓cooler于2017-01-04 09:32發表的  :
下個2ad說明書看看,你的接線錯誤

能否說的明白一點?具體要怎麼接?
我用的PLC是FX1N14MT,用了三個輸入,兩個輸出。
謝謝!
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 277 點
下載積分: 780 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-10
查看zzzer442的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-01-04 13:40
引用
引用第3樓zzzer442于2017-01-04 13:21發表的  :

我用的PLC是FX1N14MT,8進6出。我只用了Y0和Y2驅動步進,X0,X1,X2接三個開關。勝9個點。
我看說明書說是2AD模塊要佔用8個點,是否預留的點數不夠?
請不吝賜教。

接線對了,感覺程序也沒問題,怎麼就沒有數字信號轉換出來?
zzzer442
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 277 點
下載積分: 780 分
在線時間: 195(小時)
注冊時間: 2013-01-15
最后登錄: 2025-07-10
查看zzzer442的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-01-04 15:44
引用
引用第6樓cooler于2017-01-04 14:48發表的  :
以前用過的:電源24v(一般是紅色線) --------------------24v電源
            信號線   (一般黃色線)----------------------把 2ad 端 v+ 和 I+ 短接
            底線                   ----------------------底線

壓力傳感器放大器的信號是0-10V的電壓信號,
需要V+和I+短接嗎?

久久精品亚洲天海翼av| 国产sm 精品调教在线| 精品露脸国产偷人在视频| 欧美日韩一区二区aⅴ电影| 欧美牲交三级欧美做真爱| 国产亚洲欧美在在线人成| 2021av在线天堂网| 女人让男人捅到爽的视频| av网站在线观看永久免费| 婷婷最新天天久久综合网| 亚洲人禽杂交AV片久久| 国模冰莲第二套| 大鸡巴日逼视频在足浴店| 蜜臀一区二区三区精品免费| 玩弄放荡人妻一区二区三| 国产精品国精品国产免费| 青青草国产精品日韩欧美| 欧美性生活日本少妇人妻| 啊啊啊啊大鸡巴操逼视频| 人妻欧美精品片在线97| 国产精品黄黄久久免费看| 国产亚洲欧美精品视频网站| 国产女人午夜观看胖女人| 久久久久久免费精品伦理| 各种屄免费视频| 這裏匯聚了亚洲中文字幕| 男女鸡巴插入爱爱免费看| 老司机成人永久精品视频| 91成人无弹窗| 成人网站在线进入爽爽爽| 久久久久久91| 免费看片网站啊啊啊啊啊| 女人被躁到高潮免费视频| 国产第一页第二页第六页| 手机看片你懂的日韩欧美| 亚洲国产成人精品日韩18| 国产成人8x人在线视频| 香港三级日本三级五月婷| 骚逼痒痒了视频| 色欲女主播扣逼视频一区| 少妇私密久久久久久久久|