xugong1996
魔都我來受虐了。
級別: 探索解密
![]() |
描述:GXworks3高速I(mǎi)O設置如下
圖片: ![]()
圖片:
![]()
圖片:
![]() PLC是 三菱FX5U。 伺服放大器:MR-JE-20A 伺服電機:200W 第一個情況,轉速特別慢,電子齒輪比啥的在哪里修改呢? 第二個情況,正轉Y4有輸出并且能轉,反轉就沒輸出了。。 我換過100W的電機和放大器 一切正常。 |
---|---|
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
![]() |
那就是你的放大器的齒輪比和控制模式設置有問題 設置合適的電子齒輪比 然后控制模式選擇正反轉脈沖 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
![]() |
三菱伺服的話是PA13,其他伺服要看什么牌子了啊 ![]() 不換向的話確定一下程序里的換向信號Y4有無變化? |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|