                各位路過的大神,請問一個三菱FX5-4AD的模擬量模塊,能否同時接以24V電源輸出4-20ma的傳感器和以220V電源輸出4-20ma的傳感器啊??
                
         因為之前的都是接的24V電源的傳感器,現在加了一個220V的輸出4-20ma的傳感器后,整個PLC的信號都沒了,是不是要更換這個傳感器,或者加隔離模塊?

          還或者是因為加的模擬量模塊太多,總電源功率不夠啊 ?    
        
           請指教,感謝!
                
[ 此帖被caizebin在2020-02-21 09:05重新編輯 ]
劉振華
學技術同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 325 點
下載積分: 4383 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2020-02-18
最后登錄: 2023-02-06
查看劉振華的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-02-24 19:11
     4線制的傳感器,220v供電,輸出4-20ma模擬量電流,這種傳感器你沒見過嗎,別以為模擬量只有24v的。