SMART200 PLC,要求:自動時有記憶功能,在突然停電再來電后,能接著工作,但必須在來電后暫停在斷點處,人工啟動后從斷點繼續工作,請高手指點,這些功能如何實現?
[ 此帖被cjtdzzy在2023-02-28 18:44重新編輯 ]
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 828 個
工控威望: 1207 點
下載積分: 572 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-07-31
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-03-01 11:49
用狀態步編程框架,保存當前的狀態步到掉電保存區域就能實現大部分功能,前提是邏輯狀態和物理設備狀態在斷電情況下能保持一致

更細節的部分需要配合狀態轉移檢查,針對不同情況做進一步的處理