小弟遇到軸錯誤編號108和102,偶發報警,一天1-2次。108查了手冊是說“啟動不可,在不可啟動的軸動作狀態下執行了啟動請求!蔽疫@個伺服就做了簡單的兩個位置的定位控制,我在想是程序?qū)懙牟粚,我寫的?nbsp; MOV K1 U4\G1500 ,我在想這個問題是不是用MOVP K1 U4\G1500 能解決啊。但是現在客戶這幾天又不生產,不能寫進去論證一下,就先來論壇求助一下各位大佬。102錯誤代碼意思為 運行中伺服就緒信號變?OFF,檢查了盤內線路沒發現啥問題,會不會和我設置的伺服電機參數有關系啊?偣灿腥_電機,都有這個偶發問題。PS;三菱電機技術支持打了好幾遍都是客服忙