改造一個項目,控制變壓器為BK-1200VA,AC380變220V,給以下電器供電:直流電源350W兩個,PLC 138W一個,交流接觸器一個(吸合功率300VA、吸持功率22VA)、軸流風扇41W一個、監(jiān)視器90W一個。請教:這個控制變壓器容量計算夠不夠?
sunyueke
級別: *
精華主題: * 篇
發(fā)帖數(shù)量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看sunyueke的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2008-10-30 14:04
學學  這個我很有興趣