請教: 三菱伺服控制系統 PLC: A2N系列 定位模塊:AD71-S1 CG 伺服驅動器:MR-J2-**A 伺服電機:HC-SF152 故障現象:自動運轉過程中偶爾出現AL.18報警,停機位置不定,斷電可恢復開機。 處理對策:1)檢查伺服電源AC200V,P24V均正常; 2)更換放大器后依然報警; 3)負載良好,未見異常; 4)調整速度,加減速時間均未排除故障。 請教高手還有何對策方法! 謝謝! |
---|---|
|
monkeykinghy
級別: 略有小成
![]() |
伺服MR-J2-**A基本功能等同于MR-J2S-**A,在J2技術手冊中出現AL.18報警,在J2S手冊中出現的是AL.19報警(存儲器異常)! ![]() |
---|---|
|
monkeykinghy
級別: 略有小成
![]() |
1)AD71已更換過,但未能排除故障;2)放大器上電纜插頭全部檢查未見異常; 3)目前更換第3塊放大器,暫時未出現故障報警! 謝謝! |
---|---|
|
monkeykinghy
級別: 略有小成
![]() |
1)電機電纜和碼盤電纜完好,測量輸入電壓基本正常! 2)回零采用零點開關+相序脈沖,歸零顯示正常! 3)現更換第三塊放大器正在觀察,過幾個月看看能否不再出現! 謝謝! |
---|---|
|