zhufenghn444
級別: 探索解密
![]() |
我的FX2N-128MR-001和PWS6600S-S的通訊連不上了,設定HMI地址為0,PLC地址為1,9600速率,HMI用COM2口.可一連接上運行就出現:通訊異常,COM2:CONNECTION 1,我都調了一夜了,郁悶 ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
![]() |
圖片:
![]()
圖片:
![]() 如圖:就是這么簡單 |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園常客
![]() |
海特克 臺灣的功能還不錯.起碼比國產的哪個兄弟品牌強 |
---|---|
|
shuangyu
工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
級別: 家園?
![]() |
人機明明寫著FX2N 為啥要給他改到FX3U呢。 FX2N 一般用編程口 和FX2N-232BD多不用改參數和編程的 |
---|---|
|