slik
級別: 論壇先鋒
![]() |
請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電?80v經變壓器變?20v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝! |
---|---|
|
wjz7211
級別: 略有小成
![]() |
1樓說的很對,除此之外我還想補充一點:用380/220隔離變壓器供電的可靠性、安全性很高。我見到很多因?yàn)楣╇婋娫垂收希ㄈ缌憔接觸不好、三相極度不平衡)燒壞 PLC、觸摸屏的慘狀,而用了380/220隔離變壓器后PLC、觸摸屏就能得到最大限度地保護。記。褐荒苁怯380/220隔離變壓器,原理大家可以想一想。 |
---|---|
|
wjz7211
級別: 略有小成
![]() |
假如你們的PLC和HMI的工作電源是24 V的,那基本上照你的做法是沒什么問題的(一般要壞只會壞開關電源),但假如你們的PLC和HMI的工作電源是220 V的,照你的做法如果電源零線因為種種原因接觸不好或者在調試過程中接錯電源,這時PLC和HMI將承受220V以上的電壓,后果如何?如果用了380/220的隔離變壓器,抗干擾在此不談,就算有故障或接錯電源,初級電壓只會在380 V及380 V以下,次級只會輸出220 V及220V以下的電壓,PLC和HMI供電的可靠性大大的提高了。 |
---|---|
|