我想用三菱的PLC、一個WEINVIEW的觸摸屏構建一個對5個區間的溫度進行監控的系統。

要求如下:在觸摸屏上面可以看到每個溫區的溫度 (即每個溫區的溫度值在屏上顯示出來);另外,在屏上設置一個溫度值(如40度),當某個溫區的溫度值到了此設定的溫度,此溫區的排風系統開始運作對該溫區進行冷卻。(采用K型熱電偶溫度傳感器)

  請問,應該選擇三菱哪個型號的PLC?不用溫控表可以嗎?如果用溫控表,需要用5個啊,這5個溫控表與PLC采取什么樣的通訊方式好?PLC應該配置什么型號的通訊模塊?
  望哪位前輩指點一下。謝謝。
[ 此帖被fengbingyuan在2009-09-19 13:43重新編輯 ]
qwwee
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看qwwee的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-20 18:09
應該很容易的吧 我剛做了一個 和你的要求差不多 485通訊 2N是可以的 用模擬量模塊或溫控模塊都可以實現的
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人,加分表揚
    qwwee
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看qwwee的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2009-09-21 17:52
    不要溫控表  直接用溫度模塊連接熱電偶或熱電阻 所有參數在PLC程序中設置 PLC使用485與人機通訊

    国产一区二区三区四五区| 色www 永久免费网站| 久久久久国色αv免费看| 大鸡巴插入骚逼户外视频| 亚洲欧洲日韩久久狠狠爱| 天天操天天日天天干天天爱| 精品亚洲欧美另类在线观看| 天天日天天操天天天天舔| 午夜色婷婷一区二区三区| 大鸡巴操逼流水的污视频| 欧美三日本三级少妇99| 鸡巴插菊花进去免费观看| 亚洲天堂国产精品一区二区| 非洲国产美女老人太BB| 日韩欧美好看的剧情片免费| 高中生粉嫩福利在线视频| 成人综合久久精品色婷婷| 国产成人综合精品一区二区| 中国老太阴户性高潮视频| 日本精品区二区三区四区| 嗯嗯啊啊哦视频| 女人逼激烈视频| 国产v在线最新观看视频| 亚洲美女无套内射精汇篇| 操人人鲁蜜月a| 日本啪啪精品一区二区三区| 青青在线视频人视频在线| 美女露出乳头和小逼被操| 欧美日本一区二区三区视频| 好大好硬我要喷水了视频| 国产伦精品一区二区三网站| avcar老司机聚集地| 竹夫人在线观看| 年轻的母亲韩国在线观看| 操女人的小逼逼,听她叫| 精品国产高清区二区三区| 人人妻人人澡人人爽国产一| 国产麻豆乱视频av380| 超清无码无码区无码一区| 色妞 欧美日韩在线观看| 色5月开心网五月色婷婷|