久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

aaaappppt
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看aaaappppt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-15 10:29
圖片:
例如  此程序  為什么 y1不會得點!如果再  象上移   M2得電的時候   Y1會得電!   PLC是  Q02h的!
jackie6184
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 6518 點
下載積分: 20114 分
在線時間: 312(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2025-07-31
查看jackie6184的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-19 11:06
跟SFT無關,是Y1線圈重複了
你改成這樣
LD M1  
OR M2
OUT Y1