久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

rackyzhao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 171 點
下載積分: 517 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2008-07-22
最后登錄: 2016-05-05
查看rackyzhao的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-12-02 16:33
設備不開啟時候溫度都正常但是運行后4個溫度值漂移的很厲害,有時高有時低,
咨詢過三菱客服,回答說24V接地要接,接地后無改觀,后來接共模電壓也無改觀,采用了很多方法都沒有效果,干擾無法消除。
以前用4ADPT沒有出現過這樣的問題。請問這個該怎么解決?
hgmgwe
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 702 個
工控威望: 1915 點
下載積分: 10753 分
在線時間: 929(小時)
注冊時間: 2007-12-01
最后登錄: 2025-07-28
查看hgmgwe的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-12-02 22:12
如用熱電偶的話,有多條卷在一起又跟大功率交流電源線放在一起會產生漂移。多條熱電偶不能絞在一起