伊人激情av一区二区三区,亚洲国产精品一区二区制服,国产高潮流白浆喷水免费,老外插女人视频

圣殿騎士團
工控新人
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 576 點
下載積分: 1219 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2009-11-17
最后登錄: 2023-12-20
查看圣殿騎士團的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-01-07 20:27
請教大家:通常情況下漏型輸入PLC接NPN傳感器,源型輸入接PNP傳感器,而現在的PLC接NPN和PNP都可以。NPN,PNP傳感器的輸出跟與PLC的接線有關系。但是我看到一個接線讓我有些想不明白,是一個簡單設備改善,就是設備某個地方加一對安全傳感器,基本控制方法是這樣:傳感器(控制)——繼電器——安全開關。傳感器的電源直接從24V電源處引出,并未與PLC相連接(也不需要與PLC連接),傳感器輸出接繼電器線圈正極,線圈負極直接從24V電源上直接引一根0V,然后將安全門上安全開關的一根線剪斷引到繼電器的一組常閉觸點。當有物體進入傳感器檢測范圍內,傳感器產生輸出,使繼電器得電,常閉觸點斷開,相當于安全門打開,從而機器報警!現在的問題是傳感器是PNP型的,它的輸出是低電平,那么繼電器線圈的兩個點都是低電平,這樣的話繼電器怎么會吸合呢?然而這樣的接法卻也能達到上面的功能,這是為什么?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5291 個
工控威望: 7517 點
下載積分: 161007 分
在線時間: 3235(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-06-10
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-01-08 22:32
文中所講正好反了。PNP輸出是高電平,NPN輸出是低電平。實際工作中可測量電壓值以防出錯。

国产尤物精品视频免费网站| 亚洲 美腿 欧美 偷拍| avtt天堂网久久精品| 在线成人A毛片免费播放| 国产剧勾引女友闺蜜啪啪| 欧美一区日本一区二区电影| 成人免费视频亚色视频在| 中文字字幕在线亚洲乱码| 日韩精品丝袜美熟女中出| 精品久久久成人免费动漫| 极品女神白富美露脸啪啪| 亚洲欧美日韩一区超高清| 熟女日韩中文字幕18禁| 插骚逼91视频| 91成人app下载安装| АⅤ的天堂网最新版在线| 在线精品亚洲第一区焦香| 欧美成人A级淫片免费看| 9国产精品久久久久麻豆| 久久亚洲精品无码AV宋| 大香蕉手机在线免费视频| 狂操国产老骚逼| 五月天综合激情| 91啪国产视频| 精品久久天干天天天按摩| 大JJ进入白嫩金发美女| 女生和男生靠逼视频网站| 精品无码国产自产拍在涩| 亚洲激情337p人体艺术| 天天干天天操天天操天天干| 浙江乱子伦对白| 亚洲免费网站在线观看。| 久久久久亚洲av麻豆精品| 国产美女超aaaaaaa| 中国粗大无遮挡| 亚洲老妓女操逼| 小骚妣在线观看| 一本久道久久综合久久鬼| 东京干在线观看| 国产精品v欧美精品超碰| 一区二区三区 在线播放|