pyramid
級別: *
![]() |
設定以下參數: PA01->0002 設為速度控制模式 PA02->0006 設使用MR-RB50制動電阻。 用維綸的觸摸屏直接控制PLC輸出點,來操作伺服。 SON置位,如果LSP/LSN,ST1置位,伺服啟動, LSP/LSN 復位后伺服顯示AL-99,但是伺服并不立即停止并鎖定,SON復位后,伺服緩慢停止。 SON置位,如果LSP/LSN為OFF,伺服啟動即超速報警AL-31 我什么參數沒有設對?請大家幫忙?br /> 觸摸屏 ![]() |
---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
LSP/LSN 分別是正反向的行程末端限位,正常情況是處于接通狀態的。 速度模式,你采用的是外部模擬速度指令形式還是端子控制的內部速度指令?相關參數設置對了么? 當你SON置位時,只要你不給速度指令,伺服是不會運轉的。 樓主留言:你采用的是外部模擬速度指令形式還是端子控制的內部速度指令? |
|
---|---|---|
|
wsir123
日子在忙碌中才會顯得充實,我喜歡這樣的生活。
級別: 論壇版主
![]() ![]() ![]() ![]() |
LSP、LSN斷開就是越位了,能不報警么? 樓主留言:但只報警,沒有停車。 |
|
---|---|---|
|