為修修為
級別: 略有小成
![]() |
S7-300里的OB1組織塊里的數據是否是斷電保持的? 還有一個問題是: 除了在CPU屬性里設置斷電保持區域,還有其它方法嗎。 因為我看到是?開始至要設置的區域,但是有時候程序里占用了很多位元件,比如M已經到200多了,我不能把M0--M200都設置成斷電保持型,我加一個斷電保持怎么加。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
數據塊,默認斷電保持,其他需要在CPU屬性中設置。 ![]() |
---|---|
|
為修修為
級別: 略有小成
![]() |
CPU屬性里能設置,我知道,但是程序不允許都設置成斷電保持型的啊。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
![]() ![]() ![]() ![]() |
DBn.DBX不就可以了~~~ ![]() |
---|---|
|
為修修為
級別: 略有小成
![]() |
謝謝,指點 ,,,我是新學的,不太懂應用數據塊呢。能否多說一些呢。 |
---|---|
|
tongrun
級別: 略有小成
![]() |
|
---|---|
|