樓主  發表于: 2014-09-22 11:08
我在現場調試用的富士PXR9-TCY1-W-000型號的溫控儀,一通電,設定值為300度,實際溫度為28度,固態繼電器工作電熱管處于加熱狀態,控制模式是PID自動控制,一直加熱到300的時候固態停止加熱,由于溫度慣性一直升到330度(我不明白的是為什么會超出這么多,既然是PID調節為什么不提前間斷加熱),后來等溫度一直降到275度又開始加熱了,后來就開始越來越穩定了,最終在300±5度上下徘徊,為什么第一次加溫的時候偏差會這么大呢。加溫時用過儀表自整定。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-22 11:50
就是字整定也不可能超這么多,加熱介質是什么,空間是不是密閉,介質是有沒有流動,就算最差的情況,溫度也不會偏差5度吧
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺