第一相:電流10.28A;
第二相:電流7.82A;
第三相:電流12.73A;

零線我取2.5mm2的,請問這樣做對嗎?
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 197 點
下載積分: 8793 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2025-05-29
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 15:35
大部分是加熱棒;
電氣從業者
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 519 個
工控威望: 611 點
下載積分: 648 分
在線時間: 1728(小時)
注冊時間: 2010-03-19
最后登錄: 2025-06-01
查看電氣從業者的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-10 15:47
加熱棒電壓是380的話零線夠大了,如果220的話,相線多大零線就多大。
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1567 個
工控威望: 1789 點
下載積分: 6308 分
在線時間: 662(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-05-30
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-10 16:54
加熱管一般都是星型接法,零線只給控制線路供電的話就夠,如果加熱管的中點是接的零線,零線最好好是弄大點,因為加熱管如果燒斷一根的話,其他兩相的電流會有一大部分流過零線,線細了可能導致燒線。
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 8702 分
在線時間: 3549(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2025-06-01
查看cjm1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-10 18:22
安全考慮用4平方
凌晨0.0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 122 點
下載積分: 766 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2018-06-28
最后登錄: 2024-09-23
查看凌晨0.0的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-10 18:33
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 197 點
下載積分: 8793 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2025-05-29
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-07-10 19:56
引用
引用第2樓我不是老板于2018-07-10 15:47發表的  :
加熱棒電壓是380的話零線夠大了,如果220的話,相線多大零線就多大。

220V的,加熱棒的相線是直接接在固態繼電器上的!請問這樣行不行?
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 197 點
下載積分: 8793 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2025-05-29
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-07-10 19:59
引用
引用第4樓cjm1234于2018-07-10 18:22發表的  :
安全考慮用4平方

加熱棒是220V的,加熱棒的相線是直接接在固態繼電器上的!還有一臺3KW的變頻器和電機
請問這樣行不行?
何斐_yz
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 197 點
下載積分: 8793 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2018-07-09
最后登錄: 2025-05-29
查看何斐_yz的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-07-10 20:01
引用
引用第3樓langui于2018-07-10 16:54發表的  :
加熱管一般都是星型接法,零線只給控制線路供電的話就夠,如果加熱管的中點是接的零線,零線最好好是弄大點,因為加熱管如果燒斷一根的話,其他兩相的電流會有一大部分流過零線,線細了可能導致燒線。

220V的,加熱棒的相線是直接接在固態繼電器上的!還有一臺3kW的變頻器和電機
請問這樣行不行?
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15105 點
下載積分: 9030 分
在線時間: 1455(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-06-01
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-07-10 20:29
你看設備總功率是多少KW\?在配線
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 818 點
下載積分: 6729 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-05-31
查看老兔子的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-07-10 20:31
2.5平方的銅芯線允許的載流量不小于20A,樓主的負載電流沒有超過15A。

而三相不論怎樣不平衡,通過零線上的電流不會超過最大一相的電流。

那么問一下那些說不能使用2.5平方的人,這是為什么?
moyqfujian
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1532 個
工控威望: 15105 點
下載積分: 9030 分
在線時間: 1455(小時)
注冊時間: 2013-12-08
最后登錄: 2025-06-01
查看moyqfujian的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-07-10 20:38
2.5平方的線,在短距離可達到30A,如果長呢?
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

中文字幕无码乱AⅤ免费| 外国人用工具玩阴茎视频| 韩国三级做爰视频在线观看| av中文字幕网免费观看| 手机在线看永久AV网站| 亚洲男人的天堂无码av| 国产大奶子在线播放免费| 欧美大鸡巴操屄| 国产精品视频第二区第二页| 69风韵老熟女口爆吞精| 国产精品99久久久久影院| 亚洲涩在线观看| 九九精品成人免费国产片| 我双腿被打开吸下面视频| 91视屏免费看| 国产00高中生在线视频| 黄色强奸美女视频在线看| 日本幼女学生妹黑人大屌| 脱光 让男生生进的视频| 天天操福利视频| 综合亚洲无码另类mp4| 久久久久国产精品亚洲av| 插骚穴剧情视频| a片免费一级无码理论片| 876av国产精品电影| 公与憩止痒小说400章| 亚洲悠悠色综合中文字幕| 男女下面进入的视频裸体| 日韩综合精品一区二区三区| 有美女富婆操逼的视频吗| av网站手机免费在线观看| 久久久久久久久一区二区| 无码综合天天久久综合网| 亚洲中文字幕永久在线看| 精品人妻AV网| 伊人天天久大香线蕉av色| 插女人大骚逼片| 大鸡巴手机AⅤ| 国产精品爽爽va免费观看| 逼逼被草大骚逼| 欧美日本一区二区欧美日本|