樓主  發表于: 2019-06-30 22:48
圖片:
馬弗爐12kw,380v單相,變壓器+可控硅。
控制器儀表電路接了零線。這樣的線路怎樣選擇漏電保護。
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-05-30
查看1992sd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 08:08
建議C+N用一個2P漏保,對控制電路漏電時進行保護,控制電路的C相單獨引出來,不用主電路的C相共線。主電路如果也要求漏電保護的話,A、B、C三相用一個3P漏保開關也可以,謹供參考。
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 431 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-05-31
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-01 08:12
如圖電路就可以的
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1567 個
工控威望: 1789 點
下載積分: 6308 分
在線時間: 662(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-05-30
查看langui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-01 08:47
有個問題同問,一臺設備,用了一個三相帶零的漏保,里面既有三相電機也有單相伺服,結果要跳閘。然后我用純?nèi)嗦┍,就相?dāng)于沒有零線過漏報接進去,結果還是要跳閘,這個我想的通,這個是三相不平衡。但是三相四線的漏保不能用零線我就想不通了,誰能保證一個三相四線系統里面三相對零的電流都平衡。
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 612(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2025-05-30
查看1992sd的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-07-01 08:48
如圖那種接法問題也不大,只是漏電如果跳了以后,主回路、控制回路都需要查,不容易直接判斷是那邊的問題。
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 431 點
下載積分: 1023 分
在線時間: 460(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2025-05-31
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-07-01 09:14
引用
引用第3樓langui于2019-07-01 08:47發表的  :
有個問題同問,一臺設備,用了一個三相帶零的漏保,里面既有三相電機也有單相伺服,結果要跳閘。然后我用純?nèi)嗦┍#拖喈斢跊]有零線過漏報接進去,結果還是要跳閘,這個我想的通,這個是三相不平衡。但是三相四線的漏保不能用零線我就想不通了,誰能保證一個三相四線系統里面三相對零的電流都平衡。


負載有變頻器,伺服驅動器的要用專用的漏電斷路器器,用普通的可能會跳閘。要用三相四線的
lulihe
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 369 點
下載積分: 40654 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2018-06-02
最后登錄: 2024-01-02
查看lulihe的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-07-01 12:00
引用
7樓  發表于: 2019-07-01 12:03
引用
引用第4樓1992sd于2019-07-01 08:48發表的  :
如圖那種接法問題也不大,只是漏電如果跳了以后,主回路、控制回路都需要查,不容易直接判斷是那邊的問題。

現在問題經常跳閘
老兔子
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 677 個
工控威望: 818 點
下載積分: 6729 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-05-31
查看老兔子的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-07-01 20:38
引用
所以,不管你負載是否平衡,只要保證流入與流出負載的電流相等,帶漏電保護斷路器的線路都可以正常運行。

對于你的電路來說,只要線路前端使用了4P(或者3P+N)的漏電保護裝置,都可以正常運行。

也就是說,凡是需要使用零線的場合,必須使用四極(4P或者3P+N)的漏電保護斷路器。

但是,如果線路是有非線性負載的話(特別是變頻器之類)就要使用專用的漏電保護斷路器。
zeng001
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 609 點
下載積分: 2204 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2019-06-21
最后登錄: 2025-05-22
查看zeng001的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-07-16 08:51
有點道理 來多少電流 回去多少電流
1.非標設備設計, 結合人機HMI,變頻器、伺服電機、步進電機驅動等綜合應用;
2.以客戶的利益和效益為出發點。
3.價格合理,設備靠譜。
4常駐上海、蘇州、昆山周邊地區

聯系方式:QQ 372064796 微信:18521567982
工控楊永信
、123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 1548 點
下載積分: 1065 分
在線時間: 252(小時)
注冊時間: 2019-06-19
最后登錄: 2025-03-12
查看工控楊永信的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-07-16 09:13
引用
3+N帶漏保開關跳閘要么是你有地方零地相接,要么你開關小了
互幫互助,互學互惠,共同進步,誠信交友)qq/2470582430
windstone
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 109 點
下載積分: 7615 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2010-06-13
最后登錄: 2023-11-23
查看windstone的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-07-16 17:16

引用
引用樓主lulihe于2019-06-30 22:48發表的 討論一個漏電保護的問題。 :
馬弗爐12kw,380v單相,變壓器+可控硅。
控制器儀表電路接了零線。這樣的線路怎樣選擇漏電保護。


樓主的電路沒問題,圖中馬沸爐采用可控硅調壓,高頻諧波成分較多,高頻漏電流也相應較大,估計是選用的漏電開關動作電流太小,漏電開關處于臨界動作狀態出現無規律跳閘,普通漏電開關的動作電流大多數為30mA,也有50mA,100mA的,甚至還有些是多檔可調的,你可以換大一檔試試看。

老鸡巴操老骚逼| 艹逼逼大鸡艹逼| 久久精品国产自产对白一区| 2020精品极品色视频| 欧美特黄特色AAA大片| 久久久中文字幕日韩精品| 老司机精品影院在线亚洲| 欧美视频你懂的一区二区| 人妻办公室淫妻| 午夜精品久久久久久久天堂| 国产精品粉色视频免费看| 人妻少妇AⅤ免费久久看| 婷婷色综合视频在线观看| 鸡巴大鬼头插逼高清视频| 日本私人影院一区二区三区| 日本一区二区三区最新视频| 激情插小穴视频| 欧美成人午夜福利免费看| 久久国产午夜精品理论片| 午夜国产激情免费一级片| 日韩亚洲国产综合久久久| 久久久久无码国产精品区| 红桃视频三级片在线观看| 亚洲第一国产视频九九视频| 能看欧美日韩逼插的网站| 久久一级黄色大片免费下| 亚洲国产综合| 国产成人AV免播放观看| 大黑鸡把肏荷兰美女高清| 92少妇午夜福利在线视频| 亚洲 欧美 清纯 日韩| 亚洲 国产区一区二区三区| 亚洲精品一区二区成人影院| 美国大鸡吧操操| 日韩av一区二区在线播放| 大奶老女人大逼干的直叫| www亚洲国产| 女生 小穴网站| 中文字幕 一区二区 在线| 制服丝袜自拍另类第1页| 日韩视频一二三|