如題,三菱通訊手冊里提到的通道1通道2,在PLC本體上怎么確定的,比如自帶的 422編程串口加上一個232BD板,那么誰是通道1呢? |
|
---|---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
![]() |
靠近plc的bd或者adp為通道1 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
自帶的編程口不算通道 左側加裝的第一個,不管是232/422/485-BD,或者是232/485ADP,都算CH1 左側加裝的是FX3U-CNV-BD時這個不算 左側加裝的第二個,不管是232/485/ENET-ADP都是CH2 如果有FX3U-ENET-ADP盡量放在最左側 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
來人給朕退下
從144個樣品中順序抓取,并不斷變化排列,找到最有價值的組合
級別: 略有小成
![]() |
嗯,這下明白了,和擴展模塊一樣,是因為BD板在上面,不左不右,所以分不清,三菱又說什么連接器1,2,還有,我看的資料說通道0就是編程口,只有3G 3GC支持。 |
|
---|---|---|
|