banhuafen
級別: 探索解密
![]() |
MODBUS RTU 通訊,風機PLC 200SMART 與和利時DCS K系列通訊,風機停機,DCS可以正常與PLC 通訊,一開機,通訊就中斷,肯定是風機變頻干擾,有沒有那種信號隔離器推薦一下,大神們 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
|
banhuafen
級別: 探索解密
![]() |
昨天我淘寶買回的 信號隔離器、磁環安裝上去都沒有效果,風機廠家說把校驗由無改為偶校驗,我感覺也是沒用的,這個主要是干擾,改校驗沒太大意義吧 |
---|---|
|
yerong
級別: 工控俠客
![]() |
給PLC與DCS電源前面加隔離變壓器 及 電源濾波器 雙絞屏蔽線與動力線分開走 加終端電阻 |
---|---|
|