測熱風筒的電流,如下圖。 ![]() 功率因數為0.42時,電能表測得電流1.73A,萬用表測得電流3.4A,兩者相差近1倍。當功率因數為1時,兩個表的電流接近相同。0.42功率因數時,到底是哪個電流正確?有大師知道嗎?請教一下,謝謝。 |
---|---|
|
學無止靜
級別: 略有小成
![]() |
根據圖上的適時顯示數據,多功能表的電流應當是準確的, 多功能表內部軟件能將測到的電流通過富里葉算法分離出基波電流.(標準正弦),同理也能算出功率因素.及有功功率. Pact = 223.3*1.73*0.42=163W 你的欠薪表則不一樣了,欠薪表通常是按標準正弦電流設計的, 你的功率因素只有0.42,顯然要么系統有大的感抗元件,或有可控的換流部件,這些都會導致至大量的非線性電流(諧波電流),所以用一個測標準正弦波的表去測諧波電流顯然是不準確的. |
---|---|
|