huangqinxian
微信270871023
級別: 探索解密
![]() |
FX1N485BD板通訊閥島 能寫出控制Y 但是讀X端狀態讀不到,請大神指導 能寫出控制Y點 證明通訊設置沒錯 在讀的時候,X端是H0地址開始,也就是讀H0的數據,但是跟查過的資料不一樣。讀應該是讀回站號 功能碼 然后數據個數 數據 但是目前發讀指令時候,不管D1000--D1007發什么出去,它讀來D1020---D1027就是對應的回來。而不是讀X0該有的數據回來,請問是哪里有問題 讀的數據如下面圖片。還有程序 ![]() ![]() ![]() |
|
---|---|---|
|
夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
![]() |
你這解密大佬也有搞不定的事情嗎 ![]() |
|
---|---|---|
|
zjy000
級別: 略有小成
![]() |
這個 和大概和FX2n 類似, 你接收的字,前8個字 是發送的數據, 從第9個字, 是開始接受的實際字, 所以你把 k9 改 K17, 從第8個字后選擇你想要的。 FX3U 以后, 三菱就改了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
工控小白鼠.
IP跨網段耦合器,遠程IO,PLC串口轉網口橋接器
級別: 工控俠客
![]() |
你這解密大佬也有搞不定的事情嗎 ![]() |
|
---|---|---|
|