zhidaoshenmo
雖然我們不是“富二代”,但是我們還有成為“富一代”的機會。
級別: 家園常客
![]() |
梯形圖形,如果用復位的話,那么外部開關就接常開,,,,,,,,,,,,如果接急停的話,那么外部開關接常閉..... |
|
---|---|---|
|
lmf3698
級別: *
![]() |
這個問題很好理解呀,外部當然要接常閉,一旦有事,按急停開關,斷開控制回路電源,就可實現緊急停止工作的目的。梯形圖的外部輸入接點按常規習慣都要接常開,但你在編程時要用它的閉合接點?磥你不是學電的,要多想想,就明白了。 |
---|---|
|
yinnan81
級別: *
![]() |
回7樓 其實也很好理解,因為緊急停止開關公認的是常閉接點,假設它接的是X1端,所以當給PLC上完電后,X1的軟線圈就已經驅動了,這樣X(jué)1的常開接點閉合,當緊急停止后,實際是讓X1軟線圈斷了一下電,X1閉合的常開接點順間斷開一下以停止Y1。緊急停止開關如果是次品(假設買來的是斷開的),這樣你接完線PLC上電后,由于X1軟線圈沒有驅動,梯形圖里的X1常開點沒有閉合,這樣當你按啟動開關,整個梯形圖不通,Y1不得電,這就說明緊急開關失效后,系統也是安全的(你不能啟動) |
---|---|
|